門禁系統常見故障及其解決方法
隨著科技的發展,越來越多的人開始使用刷卡門禁,有的單位已經開始使用了指紋門禁機,特別是IC卡讀寫器的普及和應用,門禁系統正在改變我們的生活方式。但是在使用門禁系統的時候難免會出現一些問題,常見問題如下:
故障現象1:
門禁設備聯接好以后,用軟件測試不能與電腦通訊。
采用RS422通訊方式時可能原因:
(1)控制器與網絡擴展器之間的接線不正確。
?。?)控制器上跳線開關處于閉合狀態(通訊方式為RS232);
?。?)控制器至網絡擴展器的距離超過了有效長度(1200M);
?。?)計算機的串口是否正常,有無正常聯接或者被其他程序占用
?。?)軟件設置中,設備地址號實際設置、聯接不對應;
?。?)線路干擾,不能正常通訊。
采用RS232通訊方式時可能原因:
?。?)控制器與電腦串口之間的接線不正確;
?。?)控制器上跳線開關處于斷開狀態(通訊方式為RS422);
?。?)控制器至電腦的距離超過了有效長度(15M);
?。?)計算機的串口是否正常,有無正常聯接或者被其他程序占用
(5)軟件設置中,設備地址號與實際設置、聯接不對應;
故障現象2:
將卡片靠近讀卡器,蜂鳴器不響,指示燈也沒有反應,通訊正常。
可能原因:
?。?)讀卡器與控制器之間的連線不正確;
(2)讀卡器至控制器線路超過了有效長(120M);
故障現象3:
將有效卡靠近讀卡器,蜂鳴器響一聲,LED指示燈無變化,不能開門。
可能原因:
?。?)讀卡器與控制器之間的連線不正確;
?。?)線路嚴重干擾,讀卡器數據無法傳至控制器;
故障現象4:
門禁器使用一直正常,某一天突然發現所有的有效卡均不能開門(變為無效卡)。
可能原因:
?。?)操作人員將門禁器設置了休息日(在休息日所有的卡都不能開門);
(2)操作人員將門禁器進行了初始化操作或其它原因導致控制器執行了初始化命令;
故障現象5:
將有效卡靠近讀卡器,蜂鳴器響一聲,LED指示燈變綠,但門鎖未打開。
可能原因:
?。?)控制器與電控鎖之間的連線不正確;
?。?)給電鎖供電的電源是否正常(電鎖要求單獨電源供電);
(3)電控鎖故障;
(4)鎖舌與鎖扣發生機械性卡死;
故障現象6:
將有效卡近讀卡器,蜂鳴器響一聲,門鎖打開,但讀卡器指示燈滅。
可能原因:
?。?)控制器與電控鎖共用一個電源,電鎖工作時反向電勢干擾,導致控制器復位;
(2)電源功率不夠,致使控制器、讀卡器不能正常工作。